Розміщено Катерина Бугаabout 1 hour ago
Cтворення сталезалізобетонних конструкцій
При заміні 4 другорядних балок на 3шт - збільшиться ж переріз, і необхідно підвищувати висоту профнастилу + додатковий перерахунок для нерозрізної балки?
1Відповідь
Розміщено Катерина Бугаabout 1 hour ago
Не обов'язково, при використанні упорів X‑HVB балка починає працювати спільно з плитою, тому збільшення кроку другорядних балок не означає автоматичного збільшення перерізів. Потрібен перерахунок усієї композитної системи і дуже часто саме завдяки композитній роботі вдається компенсувати збільшені навантаження без суттєвого збільшення металомісткості.