Перейти до основного змісту
Кошик

Маркування межі вогнестійкості "EI-120 U/C"

Розміщено Марія Рокогонabout 5 years ago
Маркування межі вогнестійкості "EI-120 U/C"

В додатку до сертифікату відповідності на протипожежну манжету, межа вогнестійкості позначена як "EI-120 U/C". З позначкою "EI-120" все зрозуміло, вона означає що забезпечена цілісність та теплоізолююча здатність протягом 120 хвилин, але що означають букви "U/C"?

протипожежна продукція,fire stop,протипожежний захист,протипожежний калькулятор

1Відповідь
Розміщено Марія Рокогонabout 5 years ago
Відповідь підтверджена Hilti

Стандарт ДСТУ EN 13501-2 у розділі 7.5.8 (Класифікація проходок інженерних мереж) визначає, що кожен з кінців труби (на стороні пожежі та на "холодній" стороні) може мати один з двох станів: або "С" - Capped (закритий), або "U" - Uncapped (відкритий). Таке розділення пов’язано з тим, що внаслідок ефекту димаря, механізм поширення пожежі через труби з обома відкритими кінцями (конфігурація U/U) суттєво відрізняється від випадків, коли один з кінців труби закритий (конфігурація U/C). В якості прикладу конфігурації U/U у реальному житті можна навести каналізаційний стояк виконаний з пластикової труби (на нижній частині міжповерхового перекриття труба відкрита внаслідок її плавлення під час пожежі, а верхній кінець труби відкритий в атмосферу через фанову трубу). Але, наприклад, стояк опалення виконаний з пластикової труби вже буде мати конфігурацію U/C (адже на "холодній" стороні труби встановлено радіатори чи інші опалювальні прилади, тобто "холодний" кінець зачинений). Якщо в додатку до сертифікату вказана вогнестійкість тільки для конфігурації U/C (наприклад "EI-120 U/C"), це означає що згадана межа вогнестійкості відноситься до конфігурації з зачиненим кінцем на холодній стороні, і для конфігурації U/U (наприклад, для каналізаційного стояка) таку протипожежну манжету застосовувати не можна. Також ви можете зустріти сертифікати деяких виробників без позначення конфігурації кінців (U/C чи U/U) – це означає що вказана манжета сертифікована виключно для конфігурації U/C. 

З повагою,
Денис Сергієнко
спеціаліст з розвитку напрямку
протипожежний захист

протипожежна продукція,fire stop,протипожежний захист,протипожежний калькулятор,fire protection