Розміщено Катерина Буга10 months ago
Ризик мікротріщин у старому бетоні при встановленні хімічних анкерів для нарощування арматури
Як Hilti враховує ризик мікротріщин у старому бетоні при встановленні хімічних анкерів для нарощування арматури в реконструйованих мостах? Чи передбачені у вас спеціальні рекомендації для цього випадку?
1Відповідь
Розміщено Катерина Буга10 months ago
Вітаємо! Для старого бетона, бетона з тріщинами або бетона низького класу ми маємо відповідні випробування які винесені в незалежні європейські сертифікати ЕТА і підтверджують використання того чи іншого анкера в "нестандартних" умовах. Тому при підборі конкретного анкеру рекомендуємо звертатись до сертифікатів ЕТА, що знаходяться у відкритому доступі на сайті EOTA де ви зможете знайти всі ці дані як для анкерів Hilti, так і для анкерів інших виробників або до вашого інженера Hilti. (Михайло Ільницький, менеджер по продукту)