Перейти до основного змісту
Кошик

Розрахунок в PROFIS ENGINEERING

Розміщено AntonDover 3 years ago
Розрахунок в PROFIS ENGINEERING

Потрібно виконати розрахунок з урахуванням додаткового армування на зсув. При виборі даної опції перевірка вузла чомусь не виконується. Видає попередження "
Дополнительное армирование допускается только при статических и сейсмических нагрузках, анкерных схемах до 9 анкеров и согласно EN 1992-4 и по крайней мере с одной конечной кромкой." В моїй схемі 2 анкери

розрахунок,додаткове армування,зсув

1Відповідь
Розміщено Сергій Айрапетовover 3 years ago
Відповідь підтверджена Hilti

Доброго дня, відповідь нижче у ПДФ форматі. Якщо виникнуть додаткові запитання, будемо раді відповісти.

Сергій Айрапетов, інженер Hilti

PROFIS,профіс

3коментарі під цією відповіддю
Розміщено AntonDover 3 years ago
Дякую, розібрався. В меню навантажень було за замовчуванням ETAG замість EN. Змінив і все вийшло

Розміщено Сергій Айрапетовover 3 years ago
Антон, наберіть на наш кастомер сервіс, і попросіть Вас переключити на інженера Сергія Айрапетова. Я Вас проконсультую. (044)3905566

Розміщено AntonDover 3 years ago
Дякую, Сергій. Я вже в розпачі з цим питанням, зробив все ніби як у Вас, і в своїй схемі... і нову створив, щось упускаю, не дає розрахунку. Допоможіть знайти помилку...Мені потрібно оцінити різницю по фактору міцності бетону на сколювання з та без додаткового армування.