В якості типового рішення проходки сталевої труби через міжповерхове перекриття старші колеги використовують сталеву гільзу з заповненням простору між гільзою та трубою азбестовим волокном. Цей вузол наведено у альбомі типових креслень. Чи відповідає такий вузол діючим нормам?
Загальні вимоги щодо проходок інженерних комунікації через огороджувальнi конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через протипожежнi перешкоди встановлено у ДБН 8.1.1-7:2016, пункт 6.20: «Клас вогнестійкості проходок інженерних комунікацій будинку (електричних, кабельних та шинопровiдних проходок, водопровідних, каналізаційних труб тощо) через огороджувальнi конструкції з нормованим класом вогнестійкості або через протипожежнi перешкоди має бути не меншим ніж нормований клас вогнестійкості цієї огороджувальної конструкцій або протипожежної перешкоди за ознакою EI, крім випадків, обумовлених у НД». Таким чином, запропоноване рішення може бути використане тільки за умови наявності документального підтвердження (найчастіше у вигляді сертифіката відповідності) ступеню вогнестійкості (показника EI) даної проходки. Слід зауважити що наразі на ринку існує широкий асортимент матеріалів що спучуються з підтвердженим показником EI (сертифікованих), які не містять азбесту у своєму складі.
З повагою,
Денис Сергієнко
Фахівець з розвитку протипожежного бізнесу Hilti