Перейти до основного змісту
Кошик

Установка химических анкеров в молодой бетон (Запитання клієнта)

Розміщено Марія Рокогонover 4 years ago
Установка химических анкеров в молодой бетон (Запитання клієнта)

Подскажите, возможна ли установка химических анкеров в бетон, который не выстоялся 28 дней?

анкер,profis engineering,хімічні анкери,chemical anchors,анкерна техніка

1Відповідь
Розміщено Марія Рокогонover 4 years ago
Відповідь підтверджена Hilti

Компанією HILTI були проведені лабораторні випробування епоксидного хімічного анкера HIT-RE 500 в бетоні, що не набрав проєктну міцність, а саме провели випробування на розтяг до руйнування хім. Анкера з різьбовими шпильками в бетонних плитах віком 2,3,28 днів, що мали проектний клас міцності С20/25 та С50/60. За результатами випробувань, а також, з врахуванням міжнародного досвіду компанії HILTI по застосуванню хімічних анкерів в бетонних конструкціях були зроблені наступні висновки:

  • В період до 3 днів тужавіння бетону не рекомендується встановлення хімічних анкерів по причині інтенсивного набору міцності та великих розбіжностей його міцнісних характеристик;
  • В період від 3 до 20 днів тужавіння бетону клейовий анкер може застосовуватись в бетоні, однак несуча здатність анкера повинна бути перерахована з врахуванням фактичної міцності бетону на заданий термін його набору міцності. При цьому момент затяжки повинен бути також знижений пропорційно несучій здатності анкера;
  • Після 20 днів набору міцності – зниження міцності хімічного анкера мінімальне і не потребує спеціального перерахунку несучої здатності анкера.


З повагою,
Михайло Ільницький
Інженер по ключовим проєктам
м. Київ