Чи може манжета стрічкового типу СFS-W P використовуватися для вогнезахисту проходок пластикових труб з конфігурацією кінців "U/U" (по ДСТУ EN 13501-2), тобто якщо обидва кінця труби відкриті? Чи вона призначена виключно для конфігурації U/C (тобто коли "холодний" кінець труби закритий)?
Так, СFS-W P може застосовуватись і для конфігурації U/U, проте порядок застосування (кількість шарів стрічки на трубі) буде іншим, ніж для конфігурації U/C. Більш детальну інформацію ви можете знайти у сертифікаті ETA 16-0445. Якщо вам необхідна додаткова консультація, просимо надати детальне технічне завдання з інформацією про протипожежну перешкоду, склад проходки та необхідне значення показника EI.
З повагою,
Денис Сергієнко
спеціаліст з розвитку напрямку
протипожежний захист